CODESYS форум

Добро пожаловать на официальный форум CODESYS
Deutsche Version English version russian version 
Текущее время: Пн окт 23, 2017 7:22 am

Часовой пояс: UTC+01:00




Начать новую тему  Ответить на тему  [ 2 сообщения ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Ускорение таймеров
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 11:07 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт дек 20, 2007 3:54 pm
Сообщения: 29
Здравствуйте!
Столкнулся со следующей проблемой: в CDS SP RTE V2.3.7.20 L под Win 7 32bit таймера работают примерно в 5 раз быстрее положенного, причем что отдельно таймер ton, что таймер шага в SFC. Системное время в винде идет нормально. Что это может быть?


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Ускорение таймеров
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 6:34 pm 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: Пн сен 05, 2005 9:42 am
Сообщения: 2167
Здравствуйте!
Настройки BIOS отключить SpeedStep,
использовать 'CPUZ' проверить cpuclock
cpuclock должен быть стабильным


Вложения:
CODESYSControlRTEV3_Manual.pdf [681.03 КБ]
2725 скачиваний