 Заголовок сообщения: WAGO 750-841 upload
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 12:02 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 24, 2013 10:30 am
Сообщения: 4
Столкнулся с WAGO 750-841, раньше не имел дела с контроллерами из "альянса", только siemens немного.

1. Не могли бы вы подсказать - возможно ли вообще сделать "upload" программы контроллера WAGO 750-841 чтобы в дальнейшем внести в неё изменения и залить обратно? И что для этого нужно?
Кабеля wago 750-923 в наличии нет. В литературе по CoDeSys описывается возможность открытия проекта прямо с контроллера, в литературе по WAGO такого не находил (может плохо искал, если ткнёте носом буду рад). При попытке открыть проект с контроллера - выдаёт меню настройки подключения к контроллеру, см. ниже.

2. Не получается подключиться по ethernet с помощью WAGO-I/O-PRO CAA (CoDeSys 2.3) - "Communication Error (#0): Logout Performed".
В браузере контроллер открывается и подключение по CoDeSys в нём активировано. IP адреса у контроллера и компьютера (с самописной SCADA) - статические, BootP вроде не используется. Переключатель режимов работы в верхнем положении. Версия прошивки - 16.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: WAGO 750-841 upload
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 12:59 pm 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: Ср июл 20, 2005 2:32 pm
Сообщения: 153
1.Исполняемая программа CODESYS – это скомпилированный машинный код. Восстановить из него исходную программу (проект) невозможно. Т.е. править чужую программу в контроллере, без разрешения автора принципиально нельзя. Файл с проектом обычно хранится на компьютере. Но, если в ПЛК достаточно памяти, то можно сохранить свой проект в ПЛК. Только тогда его можно будет считать.
2. Ошибка 0 означает абсолютное отсутствие отклика от контроллера. Может быть разные маски подсети или тип ПЛК CODESYS (таргет) выбран не тот .


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: WAGO 750-841 upload
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 6:49 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 24, 2013 10:30 am
Сообщения: 4
Получается "open project from plc" сработает лишь в том случае, если он специально был записан в контроллер. Спасибо, Игорь, вы очень помогли.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: WAGO 750-841 upload
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 11:44 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 24, 2013 10:30 am
Сообщения: 4
По поводу ошибки "Communication Error (#0): Logout Performed", может кому будет интересно:
оказалось что у меня была старая версия WAGO-I/O-PRO CAA, и соответственно - таргеты для контроллера тоже были устаревшие. Я пытался подключиться к контроллеру WAGO 750-841 с помощью WAGO-I/O-PRO CAA на основе CodeSys 2.3.6.1. Но как оказалось, если данный контроллер имеет версию прошивки от 12-ой и выше, к нему следует подключаться с помощью WAGO-I/O-PRO CAA на основе CoDeSys 2.3.9.40 (например) в котором есть ОТДЕЛЬНЫЙ ТАРГЕТ для контроллеров WAGO 750-841 с прошивкой от 12-ой и выше (и соответственно отдельный таргет для тех же контроллеров WAGO 750-841, но с версиями прошивок до 11-ой включительно).


Вернуться к началу
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 4 сообщения ] 

Часовой пояс: UTC+01:00


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Русская поддержка phpBB