CODESYS форум
https://forum-ru.codesys.com/

CDS v3 и modbus
https://forum-ru.codesys.com/viewtopic.php?f=2&t=1851
Страница 1 из 1

Автор:  Gvenihvivar [ Вт апр 09, 2013 8:43 am ]
Заголовок сообщения:  CDS v3 и modbus

Делала проект по подключению по modbus слейв устройства по инструкции тут. Компиляция проекта заканчивается огромным количеством ошибок связанных с библиотекой iodrvmodbus. Согласно видео по устранению этой ошибки необходимо переустановить эту библиотеку. Но ее нет в списке и нет отдельно выложенной для скачки.

Уже поставила последнюю версию cds с официального сайта, не помогло.

Автор:  Mikhail Shvetsov [ Ср апр 10, 2013 9:04 am ]
Заголовок сообщения:  Re: CDS v3 и modbus

Добрый день. Статья на которую вы ссылаетесь была взята (по соглашению) тут: http://prolog-plc.ru/art4 . там в конце есть ссылка на видео, которое показывает самый простой случай классического подключения.
Но согласно вашим данным, у вас проблема несовместимости версий библиотек системы программирования и рантайма, который установлен на плк. Отдельно библиотеку эту найти не так просто. Она идет в составе с системой программирования (правильной для этого плк). Выходов тут два. Первый - это попросить у производителя плк эту библиотеку (они ее могут взять из инсталированного кодесис на ПК) и попробовать ее установить под новую версию кодесис, но этот путь не рекомендуется, ибо не всегда работает. Так же он может потянуть другие более старые библиотеки, которых в системе просто не будет.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ: узнать точную версию кодесис для которого был адаптирован конкретно ваш ПЛК у производителя этого ПЛК. Так же уточнить у него была ли проведена адаптация системы программирования (не рантайма, а именно системы программирования). Если была, то кроме производителя плк вам правильную версию кодесис никто официально не даст. Если же никаких адаптаций системы программирование не проводилось, то "правильную" версию кодесис (которую скажет вам только производитель ПЛК) вы сможете скачать с сайта 3s.

Почему мы ссылаемся на производителя? Ответ: потому как он сам проводит адаптацию кодесис к своему железу. И иной раз результат может быть неожиданным для классического подхода (предлагаемым 3S). К примеру существуют ПЛК для корректной работы которых требуется установки подряд трех версий кодесис. Последовательность и версии знает только производитель ПЛК.

Автор:  Gvenihvivar [ Чт апр 11, 2013 3:32 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: CDS v3 и modbus

Спасибо. Ваш ответ помог.

И, правда, необходимо чтобы библиотеки соответствовали версии таргет-файла ПЛК.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC+01:00
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
https://www.phpbb.com/