 Заголовок сообщения: Ошибка при подключении к ПЛК.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2015 5:59 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт дек 20, 2007 3:54 pm
Сообщения: 29
Подскажите, плиз, как победить следующую ошибку: "Invalid control panel! Width has to be 480px, height at least 20px, number of controls at least 1". Вываливается при попытке конекта к ПЛК. Версия CDS 3.5.6.10.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при подключении к ПЛК.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 12:14 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт окт 02, 2015 2:05 pm
Сообщения: 47
Что за ПЛК, к которому подключаетесь?
По ошибке можно только предположить, что проблема в визуализации.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при подключении к ПЛК.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 10:56 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт дек 20, 2007 3:54 pm
Сообщения: 29
ПЛК NIO2 от "Первая миля". Визуализации в проекте не было. Проблема решилась обновлением CDS до 3.5.7.10.


Вернуться к началу
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 3 сообщения ] 

Часовой пояс: UTC+01:00


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Русская поддержка phpBB