 Заголовок сообщения: Matricon OPC Explorer не видит теги.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 2:39 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июл 07, 2015 1:53 pm
Сообщения: 7
Развитие предыдущего вопроса. На чистую XP установлен CODESYS OPC Server V3.5 SP6 + matricon OPC explorer 5.0.0.0. Пытаемся связаться с Beck IPC SC24 по адресу 192.168.0.200 port 1200. В С:Windows/Gateway Files кидаем ручками Teh_Uchet__.SDB. Matricon видит структуры / массивы данных, но сами данные для него не видны. Возможно я что-то упустил?

Вложение:
CSYS Gateway server.png
CSYS Gateway server.png [ 14.05 КБ | 2257 просмотров ]

Вложение:
OPCConfig - Server.png
OPCConfig - Server.png [ 17.89 КБ | 2257 просмотров ]

Вложение:
OPCConfig - PLC1.png
OPCConfig - PLC1.png [ 20.4 КБ | 2257 просмотров ]

Вложение:
OPCConfig - Connection.png
OPCConfig - Connection.png [ 35.61 КБ | 2257 просмотров ]

Вложение:
Matricon.png
Matricon.png [ 46.99 КБ | 2257 просмотров ]


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Matricon OPC Explorer не видит теги.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 2:42 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июл 07, 2015 1:53 pm
Сообщения: 7
ЛОГ-Файл из С:/Windows/Gateway Files

##INSPECTOR-LOG-FILE##
##SECTION:HEADER##

Instance=DefaultInstance
Driver=Tcp/Ip
Address=192.168.0.200;IP address or hostname
Port=1200
Motorola byteorder=No
Project=Teh_Uchet__.pro
Channel=1
Created=2015-10-19 17:19:49.686
Client=Local #0

##SECTION:TRACE##
##NEW DATE: 2015-10-19##

System DWord 17:19:49.695 Set Idx=5 (TARGETCHANNEL), Value=4294967295, Result=1
System DWord 17:19:49.695 Get Idx=4 (BUFFERSIZE), Result=0
System DWord 17:19:49.695 Get Idx=2 (TIMEOUT), Result=1000
System DWord 17:19:49.695 Set Idx=2 (TIMEOUT), Value=10000, Result=1
System DWord 17:19:49.695 Set Idx=1 (TRIES), Value=3, Result=1
System DWord 17:19:49.704 Set Idx=12 ((null)), Value=1, Result=1
System DWord 17:19:49.704 Get Idx=3 (SWAP), Result=0
System DWord 17:19:49.704 Get Idx=2 (TIMEOUT), Result=10000
System DWord 17:22:52.928 Get Idx=5 (TARGETCHANNEL), Result=4294967295

##SECTION:SUMMARY##

Terminated=2015-10-19 17:22:52.938
Quality=100%
Total=99
Failed=0
µs per read=Unknown


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Matricon OPC Explorer не видит теги.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 12:30 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт окт 02, 2015 2:05 pm
Сообщения: 46
Вы не пробовали другой клиент? Например вот этот - https://www.unified-automation.com/down ... ients.html


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Matricon OPC Explorer не видит теги.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 11:06 am 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: Ср июл 20, 2005 2:32 pm
Сообщения: 153
Обычную int переменную видит? Проблема именно с массивом?


Вернуться к началу
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 4 сообщения ] 

Часовой пояс: UTC+01:00


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Русская поддержка phpBB