 Заголовок сообщения: Программирование BECK на Borland
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 1:08 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 15, 2012 5:55 pm
Сообщения: 2
Добрый день!
Прочитал где-то, что в качестве среды проектирования для SC24-IEC можно использовать Borland C, если это так, то в чем примущество (особенности) предлагаемой среды Paradigm С ?


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Программирование BECK на Borland
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 11:57 am 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: Ср июл 20, 2005 2:32 pm
Сообщения: 153
Процессоры этих чипов используют 16 бит данных и 24 бит адреса. Borland такой код делать не умеет, Paradigm делает. Paradigm – это среда разработки следующего поколения. Удобство работы, функционал отладчика, его качество кода не вызывают претензий у профессиональных программистов. Borland применялся для старых чипов Бека SC11/13.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Программирование BECK на Borland
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 4:29 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 15, 2012 5:55 pm
Сообщения: 2
OK, понятно. Еще вопрос: можно ли как-то оценить быстродействие SC24, напр. среднее время выполнения инструкций, или сравнить с другими ПЛК?


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Программирование BECK на Borland
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 12:52 pm 
Не в сети
Site Admin

Зарегистрирован: Ср июл 20, 2005 2:32 pm
Сообщения: 153
1. Это не ПЛК, а полуфабрикат. Чтобы сделать ПЛК нужно добавить свою периферию и написать для нее драйверы. Тут может оказаться, что выходы подключены по RS485. Опрашиваются они последовательно, перебором за 20 секунд. На 99% быстродействие зависит от быстродействия вашего в/в.

2. Кроме задач МЭК, в чипе крутится еще 2 десятка других задач. Это обслуживание TCP/IP, CANopen, web сервера, файловой системы и пр. По умолчанию цикл МЭК задач CoDeSys стоит 10мс. В это уложится достаточно объемная МЭК программа (больше тысячи инструкций) и будут нормально работать все системные задачи. Реально сделать 1мс цикл, но от некоторых сервисов придется отказаться. Вы определяете это сами, когда делаете ПЛК из чипа.


Вернуться к началу
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 4 сообщения ] 

Часовой пояс: UTC+01:00


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Русская поддержка phpBB