Добрый день!
При очередной загрузке проекта проявилась непреодолимая ситуация заключающая в следующем.
Проект загружается, загружаются библиотеки. После чего вываливается ошибка программы
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: Codesys.exe
Версия приложения: 2.3.9.30
Отметка времени приложения: 4e327cc1
Имя модуля с ошибкой: Codesys.exe
Версия модуля с ошибкой: 2.3.9.30
Отметка времени модуля с ошибкой: 4e327cc1
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 008b5c70
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 4def
Дополнительные сведения 2: 4def4017d6ad53bad33fff8c9a2d05d5
Дополнительные сведения 3: 2064
Дополнительные сведения 4: 2064c4a9494e96a327ec456c38608acd

Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x0419

Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt

и codesys закрывается.
Есть ли способы выявления конкретной причины такого поведения программы . А также какие возможности восстановления проекта существуют для восстановления возможности продолжения работы с данным проектом.
Спасибо


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 6:40 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт дек 16, 2011 7:56 am
Сообщения: 13
Можно предположить, исходя из отсутствия ответа, что стандартных средств анализа и исправления подобной ситуации нет....
Но,чтобы как-то завершить тему:
- с помощью текстового редактора проанализирован исходный текст программы в файле проекта, благо он читабельный, хотя,если редактировать - нужно очень осторожно (не допускать уничтожения двоичных полей, сохраняя формат текстовых);
- выяснено, что у одной из сложных сетевых переменных с ошибкой описана одна из составляющих ( элемент структуры );
- тип сложной переменной заменен простым (в моем случае - целым );
- после данных манипуляций проект загрузился в codesys, что позволило ,используя уже редактор codesys, исправить ошибку в описании сетевой переменной и продолжить работу над проектом.
Спасибо за внимание.


Вернуться к началу
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 2 сообщения ] 

Часовой пояс: UTC+01:00


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Русская поддержка phpBB